林志忆电控柜装配经验分享-北京富安时科技有限公司
林志忆
在自动化控制系统中,一个合格稳定的控制柜,起着至关重要的作用。而稳定的关键因素就是抗干扰能力,如何提高控制柜的抗干扰能力,是我们自始至终追求的目标。
EMC电磁兼容简介
电磁兼容性是电子设备的一种功能,设备或系统在电磁环境中能正常工作、完成其功能且不对该环境中的任何事物构成不能承受的电磁干扰。
自动化与驱动产品主要包括PLC、触摸屏、伺服、变频器、低压电器、工控仪表等。在这些产品中,每种产品都有自己的电磁兼容标准,所以在工控系统中对每种产品的电磁兼容要求也不相同。例如,传动系统的抗干扰性较强,但它是一个主要的干扰源。然而对于仪表,它产生的干扰信号较小,在系统设计时应主要考虑它的抗干扰性。
1
电气元件的合理布局
【尽可能远离干扰源】
远离伺服控制器
远离变频器
远离接触器
远离频繁动作的继电器
远离变压器
远离电抗器
虽然维控LX-PLC符合EMS(EN61000-6-2)电磁灵敏度、EMI(EN50081-2)电磁干扰和EN61131-2电源标准,然而其他电气元件并不保证符合以上标准,所以作为核心控制元件,PLC还是要尽可能远离其它干扰源。
【电器元件布置示例】
红色:AC线/干扰源 蓝色:DC线/控制区
>>>>
布局不合理
下方的右面变频器应当与左面端子排对调。
>>>>
布局合理
除了以上安装方式,还可将电控柜正反面安装,正面是强电干扰源部分,反面是弱电控制部分,如下图所示。
2
规范合理的排线
Ⅰ
信号线和动力线排线时,尽可能的远(柜最少距离20mm内),尽量避免平行排线,若需要交叉,则只能垂直交叉。
Ⅱ
非等电位的设备连接,控制线的屏蔽层必须单端接地。等电位的设备连接,控制线的屏蔽层需要两端接地。
Ⅲ
避免零地合一,控制元件,传感器,变频器,伺服控制器等电气元件要分开接地。地线尽可能的短、粗。
信号线、控制线远离干扰源。模拟信号和数字信号的传输电缆应该分别屏蔽和走线。不要将24VDC和115/230VAC信号共用同一条电缆槽。
3
纯净的交流电源供给
单相伺服
单相步进
PLC用电、
开关电源用电
电磁阀电源
接触器电源
经过实际现场检测65%的干扰来自不纯净的AC电源。PLC等控制元件的电源相序,要与以上元件使用不同的相序,降低被干扰的机率。
4
合适功率的开关电源
Ⅰ
足够功率的开关电源才能够保证,编码器、接近开关、光电开关、压力传感器等传感器始终处于最佳工作状态。
Ⅱ
足够功率的开关电源才能够支撑,PLC的模拟量输入、输出模块,温度模块,称重模块等模块的正常工作。
只有同时具备了以上四个要素的控制柜,才能称之为合格的控制柜。