林志忆电气发生火灾原因、预防及扑救措施-向阳花巾帼票务

林志忆电气发生火灾原因、预防及扑救措施-向阳花巾帼票务

林志忆电气发生火灾原因、预防及扑救措施
(向上滑动启阅)
电气火灾发生的主要原因
电气线路发生火灾,主要是由于线路的短路、过载或接触电阻过大等原因,产生电火花、电弧或引起电线、电缆过热,从而造成火灾。
(一)短路
1.定义:电气线路中的导线由于各种原因造成相线与相线,相线与零线(地线)的连接,在回路中引起电流的瞬间骤然增大的现象叫短路。根据欧姆定律,短路时由于电阻突然减小则电流将突然增大。因此,线路短路时在极短的时间内会发出很大的热量,这个热量不仅能使绝缘层燃烧,而且能使金属熔化,引起邻近的易燃、可燃物质燃烧,从而造成火灾。
2.短路的形式
相线之间相接叫相间短路;相线与零线(地线)相接叫直接接地短路;相线与接地导体相接叫间接接地短路。
3.电气线路发生短路的主要原因有:
(1)使用绝缘电线、电缆时,没有按具体环境选用,使绝缘受高温、潮湿或腐蚀等作用,失去了绝缘能力。
(2)线路年久失修,绝缘层陈旧老化或受损,使线芯裸露。
(3)电源过电压,使电线绝缘被击穿。
(4)安装、修理人员接错线路,或带电作业时造成人为碰线短路。
(5)裸电线安装太低,金属物不慎碰在电线上;线路上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
(6)架空线路电线间距太小,档距过大,电线松弛,有可能发生两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太近,使电线与建筑物或树木接触。
(7)电线机械强度不够,导致电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
(8)不按规定要求私拉乱接,管理不善,维护不当造成短路。
(9)高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,引起线路的对地短路。
4.防止短路的措施
(1)按照环境特点安装导线,应考虑潮湿、化学腐蚀、高温场所和额定电压的要求。
(2)导线与导线、墙壁、顶棚、金属构件之间,以及固定导线的绝缘子、瓷瓶之间,应有一定的距离。
(3)距地面2m以及穿过楼板和墙壁的导线,均应有保护绝缘的措施,以防损伤。
(4)绝缘导线切忌用铁丝捆扎和铁钉搭挂。
(5)定期对绝缘电阻进行测定。
(6)安装线路应为持证电工安装。
(7)安装相应的保险器或自动开关。
(二)过载(超负荷)
1.定义:电气线路中允许连续通过而不致于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过安全电流值,就叫导线过载。电线过载,一般在不考虑电压降的情况下,以温升为标准。
一般导线的最高允许工作温度为65度。当过载时,导线的温度超过这个温度值,会使绝缘加速老化,甚至损坏,引起短路火灾事故。
2.发生过载的主要原因有:
(1)导线截面积选择不当,实际负载超过了导线的安全载流量。
(2)在线路中接入了过多或功率过大的电气设备,超过了配电线路的负载能力。
3.防止过载的措施
(1)合理选用导线截面。
(2)切忌乱拉电线和过多的接入负载。
(3)定期检查线路负载与设备增减情况。
(4)安装相应的保险或自动开关。
(三)接触电阻过大
1.定义:导体连接时,在接触面上形成的电阻称为接触电阻。接头处理良好,则接触电阻小;连接不牢或其他原因,使接头接触不良,则会导致局部接触电阻过大,产生高温,使金属变色甚至熔化,引起绝缘材料中可燃物燃烧。
2.发生接触电阻过大的主要原因有:
(1)安装质量差,造成导线与导线、导线与电气设备连接点连接不牢。
(2)导线的连接处沾有杂质,如氧化层、泥土、油污等。
(3)连接点由于长期震动或冷热变化,使接头松动。
(4)铜铝混接时,由于接头处理不当,在电腐蚀作用下接触电阻会很快增大。
大家知道,线路接通电源之后,电流通过电线、接头和设备就会发热,这是正常现象。接头做得好,接触电阻不大,连接点的发热量就小,可以保持正常温度。如果接头接得不好,接触电阻就会增大,同时产生的热量也就多。在一定电流下,电阻越大发热量就越多。因此,有较大接触电阻的线段就会强烈发热,使温度急剧升高引起导线绝缘层的燃烧,以致引起附近电线上的粉尘、纤维等物质燃烧起来,若处理不当就会引起火灾。如棉纺厂的电动机振动时,就有可能使接头松动,产生接触电阻过大,因局部温度升高引燃棉尘或飞絮发生火灾。
3.防止接触电阻过大的措施:
(1)应尽量减少不必要的接头,对于必不可少的接头,必须紧密结合,牢固可靠。
(2)铜芯导线采用绞接时,应尽量再进行锡焊处理,一般应采用焊接和压接。
(3)铜铝相接应采用铜铝接头,并用压接法连接。
(4)经常进行检查测试,发现问题,及时处理。
为了防止或减少配电线路事故的发生,必须按照电气安全技术规程进行设计,安装使用时要严格遵守岗位责任制和安全操作规程,加强维护管理,及时消除隐患,保障用电安全。
电气火灾的预防
根据电气火灾和爆炸形成的主要原因,电气火灾应主要从以下几个方面进行预防:
(1)要合理选用电气设备和导线,不要使其超负载运行。
(2)在安装开关、熔断器或架线时,应避开易燃物,与易燃物保持必要的防火间距。
(3)保持电气设备正常运行,特别注意线路或设备连接处的接触保持正常运行状态,以避免因连接不牢或接触不良,使设备过热。
(4)要定期清扫电气设备,保持设备清洁。
(5)加强对设备的运行管理。要定期检修、试验,防止绝缘损坏等造成短路。
(6)电气设备的金属外壳应可靠接地或接零。
(7)要保证电气设备的通风良好,散热效果好。
电气火灾的扑救常识
1.电气火灾的特点:电气火灾与一般火灾相比,有两个突出的特点:
(1)电气设备着火后可能仍然带电,并且在一定范围内存在触电危险。
(2)充油电气设备如变压器等受热后可能会喷油、甚至爆炸,造成火灾蔓延且危及救火人员的安全。
所以,扑救电气火灾必须根据现场火灾情况,采取适当的方法,以保证灭火人员的安全。
2.断电灭火:电气设备发生火灾或引燃周围可燃物时,首先应设法切断电源,必须注意以下事项:
(1)处于火灾区的电气设备因受潮或烟熏,绝缘能力降低,所以拉开关断电时,要使用绝缘工具。
(2)剪断电线时,不同相电线应错位剪断,防止线路发生短路。
(3)应在电源侧的电线支持点附近剪断电线,防止电线剪断后跌落在地上,造成电击或短路。
(4)如果火势已威胁邻近电气设备时,应迅速拉开相应的开关。
(5)夜间发生电气火灾,切断电源时,要考虑临时照明问题,以利扑救。如需要供电部门切断电源时,应及时联系。
3.带电灭火:如果无法及时切断电源,而需要带电灭火时,要注意以下几点:
(1)应选用不导电的灭火器材灭火,如干粉、二氧化碳、1211灭火器,不得使用泡沫灭火器带电灭火。
(2)要保持人及所使用的导电消防器材与带电体之间的足够的安全距离,扑救人员应带绝缘手套。
(3)对架空线路等空中设备进行灭火时,人与带电体之间的仰角不应超过45°,而且应站在线路外侧,防止电线断落后触及人体。如带电体己断落地面,应划出一定警戒区,以防跨步电压伤人。
4.充油电气设备灭火
(1)充油设备着火时,应立即切断电源,如外部局部着火时,可用二氧化碳、1211、干粉等灭火器材灭火。
(2)如设备内部着火,且火势较大,切断电源后可用水灭火,有事故贮油池的应设法将油放入池中,再行扑救

除非特别注明,本站所有文字均为原创文章,作者:admin