林志忆电力人必看,汇总62条变电运行基础知识!-电力四射
林志忆
<新电工手册>上下册,前清华校长力荐
免费领书|<电力工程电气设计手册(电气一次+二次)>电气CAD图纸免费领取!(至少5000套)
(点蓝字,免费领资料↑↑)
——电力四射(ID:power_si)
1、在电气设备上工作,保证安全的主要技术措施有哪些?
答:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦等安全措施。
2、在电气设备上工作,保证安全的组织措施是什么?
答:变配电所的停送电和检修必须严格管理,有严密的管理制度作为安全保证,保证安全的组织措施是各种安全工作制度,最主要的有工作票制度,操作票制度,工作许可制度,工作监护制度,工作间断、转移、终结制度。
3、红绿灯的作用?
答:(1)红灯亮,表示断路器运行状态,监视跳闸回路的完整性,反应开关在合闸位置。
(2)绿灯亮,表示断路器备用状态,监视合闸回路的完整性,反应开关在跳闸位置。
4、变电所突然停电如何处理?
答:首先要准确地判断是变电所停电还是电业局停电,观察60kv电压表,电流表无指示,变压器无声音是电业局停电,立即向电调汇报,将受电柜操作手柄打到分位,依次将馈出回路的操作手柄打到分位。
5、变压器的保护有几种?
答:(1)差动保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响
(2)瓦斯保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。
(3)过流保护,作用于跳闸,警铃警笛都响。
(4)温度保护,作用于信号,警铃响。
(5)速断保护,作用于跳闸,警铃,警笛都响。
(6)过负荷保护,作用于信号,警铃响。
6、变压器并列运行的目的、条件、后果?
答:目的:提高变压器运行经济性。
条件:
(1)接线组别和电压等级应相同,相序一致。
(2)变比相等。允许相差+-5%
(3)阻抗电压相等。允许相差+-10%
后果:
(1)如果电压比不同两台变压器并列将产生环流,影响变压器出力。
(2)短路电压不相同变压器所带的负荷不能按变压器容量成比例分配,阻抗小带的负荷大。
(3)两台变压器并列时接线组必须一致,否则会造成短路。
7、什么是电压互感器(PT)?
答:PT是一种电压的变换装置,它是将高电压变换为低电压以便用低压量值反映高压量值的变化,因此可以直接用普通电气仪表进行测量。
8、巡视高压设备有哪些规定?
答:(1)巡视高压设备时不得进行其他工作,不得随意移动或越过遮栏。
(2)雷雨天气时应穿戴好绝缘靴等防护用品,不得靠近避雷针和避雷器。
(3)当高压设备发生接地故障时,在室内不得进入故障点4米以内,在室外不得进入故障点8米以内,需进入上述范围必须穿好防护用品。接触设备外壳和构架时,应戴好绝缘手套
(4)巡视配电装置,进入高压室后要将门锁好。
9、变压器的空载运行?负载运行?
答:所谓变压器的空载运行就是在变压器一次绕组N1上加额定电压U1,二次绕组开路的工作状态。
所谓变压器的负载运行就是变压器的二次绕组有电通过的工作状态。
10、变电所值班员的职责有哪些?
答:(1)进行倒闸操作和事故处理。
(2)负责按时巡视设备,抄表计量。
(3)进行无功,电压调整,做到设备经济运行。
(4)负责填写各种纪录。
(5)保管各种工具仪表,备件等。
(6)做好设备维护和搞好清洁卫生。
(7)认真学习和执行有关规程,熟悉变电所的一二次接线和设备分布,结构性能,工作原理要求及维护保养方法等。
11、倒闸操作时的注意事项:
答:(1)必须持操作票进行操作,严禁只凭记忆不核对电气设备和开关设备的名称进行操作
(2)在执行操作时,监护人要唱票,执行操作人要复诵,核对无误监护人下达命令后操作者方可执行。
(3)需要上级调度下达命令后方能操作的项目,则应在该操作项目前用红笔以“待令”字样并在前一页下画一红杠,以防止造成误操作。
(4)执行操作任务时应专心致志,不得分散精力,以免误操作,更不允许无故中断操作,旁顾其他业务,以免酿成事故。
(5)倒闸操作结束后,应在记录本上填写操作完成情况,结束时间。按照操作后的实际情况,改变操作模拟板,使之符合设备的现行状态。之后向发令的上级调度汇报任务已完成。
(6)应尽量避免高峰负荷异常运行和气候恶劣情况下操作。
12、什么是高压配电装置?
答:高压配电装置系指电压在1kv以上的电气设备,是接受和分配电能的高压设备。
13、高压配电装置的一般要求是什么?
答:(1)保证工作的可靠性,维护方便和安全。
(2)保证电气设备发生故障或火灾故障时,能局限在一定范围并宜于迅速解除。
(3)保证运行经济合理,技术先进,安装和修理时能运送设备以及预留发展和扩建余地。
14、高压油开关有何用途?常用的有哪些类型?
答:高压油开关,也称油断路器,主要用于正常情况下或故障情况下切断或接通电路,在发生短路时,继电保护动作能自动切断短路电能。
15、高压隔离开关有何用途?
答:断开无负荷的电路,并造成可见的空气间隔保证作业安全,这种开关因无消弧装置是严禁带负荷拉合刀闸。
16、油开关,隔离开关,负荷开关有什么区别?
答:油开关是切断负荷电流和短路电流的主要设备。隔离开关只能在没有负荷电流的情况下切断线路和割断电源。负荷开关只能用来切断负荷电流(工作电流)。
17、高压油开关装油过多或过少有什么影响?
答:油开关触电在断或合时产生电弧,在电弧高温的作用下,周围的油迅速被分解气化,产生很高的压力,压迫四周的油使油面上升,若油量太多时,则开关内油已升至油箱盖,而电弧尚未切断,气体继续产生,可能发生严重喷油或因油箱受高压力而爆炸。若油量不足,在断弧时,时间加长,甚至难于熄弧,含有大量氢气,甲烷和乙炔,油蒸气的混合气体泄入油面上空的室内与该空间的空气混合,比例达到一定数值时,也能引起开关爆炸。因此,油量的多少至关重要。
18、设备在运行过程中发现断路器严重缺油或油标管内无油应如何处理?
答:(1)、应取下操作电流熔断器,防止自动跳闸。
(2)、与总调联系,汇报情况,需要减负荷停电处理。
(3)、将断路器停下,做好安全措施,进行维修和添油。
19、断路器在运行过程中发现哪些现象时需要作紧急处理立即停止工作?
答:(1)严重漏油造成油面低下看不到油面。
(2)断路器的支持瓷瓶断裂或套管炸裂。
(3)断路器内发出放电声响。
(4)断路器连接点过热变色
(5)断路器瓷瓶绝缘表面严重放电。
(6)故障跳闸后,断路器严重喷油、猫眼。
20、隔离开关发生带负荷拉合的错误操作时如何处理?
答:(1)如果错拉隔离开关,在刀口发现电弧时应急速合上,如已拉开则不允许合上。
(2)如果错拉隔离开关时,无论是否造成事故均不许再拉开,因为带负荷拉刀闸会造成弧光短路事故,应迅速报告有关部门,以采取必要措施。
21、怎样判断死接地和非死接地?
答:如果一相电压降低但不为零,令两相升高达不到√3倍,应判断为非死接地。如果一相电压为零,另两相电压升至线电压应判断为死接地
22、中央信号的作用是什么?共分几种信号?
答:中央信号是监视变电所电气设备运行的一种信号装置,当发生事故时,相应的装置将发出各种灯光及音响信号。
中央信号按用途可分为事故信号、预告信号和位置信号。
23、什么是二次系统?包括那些部分?它的任务是什么?
答:对一次设备进行监视、测量、操纵、控制和起保护作用的辅助设备称为二次系统。包括继电保护、自动装置、控制系统、测量仪表、信号装置和直流操作电源、二次回路等。
任务是反映一次系统的工作状态,控制一次系统并在一次系统发生事故时能使事故部分退出工作。
24、如何挂接地线?
答:(1)选择合格的接地线。
(2)两人进行,一人操作,一人监护。
(3)对挂接地线设备要停电、验电,却无电压,再装设
(4)先装接地端,再挂导体端
(5)拆时相反。
(6)必须戴绝缘手套。
25、什么叫接地?
答:电气设备的任何部分与大地进行可靠的电连接。
26、什么叫保护接地?
答:在三相三线制电源,中性点不接地的低压电网,将电气设备的金属外壳或构架与大地可靠的连接起来,就叫保护接地。
27、什么叫保护接零?
答:在1000v以下的中性点接地良好的三线四线制系统中,将电气设备的金属外壳与电力系统的零线相接就叫保护接零。
28、什么叫重复接地?
答:在采取保护接零时,除了中性点接地以外,还必须在零线上一处或几处进行接地,就叫重复接地。
29、电气事故可分为几类?
答:(1)触电事故(2)雷击事故(3)静电事故(4)电磁辐射事故(5)电路故障事故
30、什么是安全电流极限?
答:人体触电时,不用他人帮助尚能自行摆脱带电体时,流经人体的电流,称为安全电流极限。我国规定安全电流极限值:交流电为30MA,直流电为50MA。
31、电流通过人体什么部位最危险?最危险的途径是什么?
答:电流通过人体心脏最危险。从手到脚的电流途径最危险。
32、触电急救的要点是什么?
答:要立足争取时间,动作迅速,救护得法,发现有人触电,首先要尽快的使触电者脱离电源,采取有效措施,就地正确抢救,恢复触电者的心跳和呼吸是最重要的。对停止呼吸的触电者,实行人工呼吸,对心脏停止跳动的,在现场立即采取胸外心脏技压法进行抢救,同时迅速通知医院,请医生赶到现场接替现场的工作。
33、触电急救用药应注意哪两个问题?
答:(1)任何药物都不能代替人工呼吸和胸外心脏挤压
(2)要慎重使用肾上腺素。
34、我国安全电压的等级可分为几个等级?各是多少?
答:分为6伏,12伏,24伏,36伏,42伏五个等级。
35、电气安全标示牌常用的有哪些?
答:(1)禁止合闸,有人工作。
(2)禁止合闸,线路有人工作。
(3)在此工作。
(4)止步高压危险。
(5)从此上下。
(6)禁止攀登,高压危险。
(7)已接地。
36、“禁止合闸有人工作”和“禁止合闸线路有人工作”标示牌在使用上,有什么不同?
答:在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应挂“禁止合闸有人工作”的标示牌。如果线路有人工作,应在线路开关和刀闸操作把手上悬挂“禁止合闸,线路有人工作”的标示牌。
37、线路作业时,变电所安全措施是什么?
答:(1)线路停送电均应按照值班调度员或指定人员的命令执行。
(2)严禁口头约时停送电。
(3)停电时必须先将该线路可能来电的所有开关、线路刀闸、母线刀闸全部拉开。用验电器验明却无电压,在所有可能向该线路来电的各端装设接地线,线路刀闸操作手柄上挂上“禁止合闸线路有人工作”标示牌。
38、为什么送电时先合电源侧隔离开关,后合负荷侧隔离开关?停电时先停负荷侧隔离开关?
答:(1)若断路器误在合闸位置,先合负荷侧隔离开关,再合电源侧隔离开关,就会造成电源侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,会造成母线故障,人为扩大事故范围。反之,变为负荷侧隔离开关带负荷合闸,一旦发生弧光短路,断路器保护会自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。
(2)若断路器误在合闸位置,如先拉母线侧隔离开关,弧光短路点在断路器的内侧,造成母线短路。如先拉负荷侧隔离开关,弧光短路点在断路器外侧,断路器保护自动跳闸,切除故障,缩小事故范围。另外,还能防止操作不应停电的设备。
39、为什么运行中的CT二次不允许开路?
答:因为若开路,一次绕组的安匝都作为铁芯激磁安匝,使铁芯损失增大,造成过热,烧坏二次绕组,更主要的是磁密度增大,二次绕组上感应出很高的电压(几百伏或上千伏,严重危害操作人员的安全)
40、开关柜应具备防止电气操作为主的五防功能?
答:(1)防止带负荷拉隔离开关。
(2)防止误分合断路器。
(3)防止带电挂接地线。
(4)防止带接地线和隔离开关。
(5)防止误入带电间隔。
41、继电器的种类?
答:按其结构原理可分为:电磁型、感应型、磁电型、整流型、极化型、晶体管型。
按反映物理量可分为:电压、电流、功率方向、阻抗、周波继电器。
按反应量大小可分为:过量继电器和低量继电器。
42、二次系统的任务?
答:是反映一次系统的工作状态,控制一次系统,并在其发生事故时,使事故部分退出工作。
43、二次回路分类?
答:可分为继电保护回路,自动装置二次回路,控制系统二次回路,测量仪表二次回路,信号装置二次回路和直流操作电源二次回路。
44、变电所信号装置
答:按其用途可分为中央信号、位置信号以及其他类信号装置。
位置信号主要作用是指示断路器跳合闸位置和隔离开关分合闸位置。
中央信号装置分为事故信号、预告信号。
事故信号主要任务:是在断路器事故跳闸时,能及时发出音响信号,并使相应的断路器灯光位置信号闪光。
预告信号主要任务:是在运行设备发生异常现象时,瞬时发出音响信号,并使光字牌显示出异常状况的内容。
45、预告信号装置作用?
答:当电气设备发生不正常运行情况时,发出音响,同时使相应的光字牌发亮,从而使值班人员能及时采取措施加以处理,以防止事故发生。
46、什么是空投试验及目的?
答:小车刀闸在分位,真空断路器在合位。
目的:检查机构是否灵活,二次回路是否完整,继电保护是否完整,继电器分合闸是否正常。
47、高压柜跳闸有什么现象?如何处理?
答:现象:电脑提示报警,电流、电压为0,电脑路灯闪,模拟屏绿灯闪,高压柜分闸指示灯绿灯亮,断路器在分位,信号继电器灯亮,提示速断跳闸或过流跳闸。应立即汇报调度,若过流跳闸需减负荷再送电,若速断跳闸需查明原因后再送电。
48、母线停电作业结束后,应注意检查哪些事项?
答:严格认真检查验收工作票数量是否全部返回,方可联系送电,如没返回,应挂“禁止合闸”牌。
49、过流和速断的区别?
答:过流保护带有动作时限,速断保护不带时限。
50、互感器巡视内容?
答:(1)有无渗漏油,套管瓷质有无裂纹闪络痕迹,其内部有无放电异常噪声。
(2)吸湿器的变色硅胶是否发生色变
(3)各部接线端有无松弛发热现象。
(4)油位指示是否正常
(5)三相电压是否平衡在允许范围内。
(6)雨雪或霜冻时套管有无粘如冰柱雪团等异物,如发现其故障就立即向主管部门和负责人报告,重大故障在请示上级同意后,应立即进行检修处理。
51、电容器巡视项目及标准内容?
答:(1)声音正常无放电声
(2)电容器的外壳无膨胀及渗油现象
(3)套管及支持瓷瓶无裂纹并保持清洁无放电痕迹
(4)各部接点不发热,房屋不漏雨,通风良好
(5)电容器的保护(熔断器)应完整并接触良好。
52、变压器在哪些情况下应增加巡视次数?
答:(1)过负荷或负荷有显著增加时
(2)新装和长期停运和检修后的设备投入运行时
(3)设备缺陷有发展,运行中有可疑现象时
(4)遇有大风、雷电、浓雾、冰冻、大雪等天气变化时
(5)根据领导指示增加巡视等。
53、运行中的变压器发现哪些情况停止运行?
答:(1)声响很大,且不均匀,有爆炸声
(2)冷却条件正常,而变压器的温度不正常
(3)油枕或防爆管喷油
(4)漏油致使油面低至油位计所示上限
(5)油色变化过甚,油内发现水分碳质等
(6)套管有破损、裂纹、放电现象。
54、巡视变压器的内容?
答:(1)音响应正常
(2)油位应正常,外壳清洁无渗油现象
(3)油温正常
(4)负荷情况
(5)引线不应过松、过紧,接头接触良好,示温蜡片应无融化现象
(6)气体继电器应充满油
(7)防爆管玻璃应完整无裂纹,管内无存油
(8)冷却(风冷、强油风冷、水冷)系统应正常
(9)瓷套管清洁、无裂纹和打火放电现象
(10)呼吸器畅通,硅胶不应吸潮饱和油封、呼吸器的油位应正常。
55、变电所值班人员对要求停电检修,停送电时必须遵守哪些规定?
答:(1)变电所的一切正常操作均得到电气负责人的命令或许可后方可操作。
(2)值班人员必须接到检修工作负责人送来的工作票方可进行停电操作。并要在停电的线路上挂好短路接地线,并在操作把手及刀闸上挂“有人工作,禁止合闸”的标示牌。
(3)工作完毕后送电以前,应进行下列工作:
a.收回工作票;
b.检查工作质量是否合乎要求,相序有无改变,设备上有无遗留下的工具和材料;
c.全体工作人员退出工作现场,并通知所有人员不得再接近设备或在设备上工作,遇有工作人员不在时,应设法通知或留专人等候;
d.拆除全部接地线和警告牌。
56、当系统发生一相金属接地时有什么现象?如何处理?
答:(1)电脑语音报警10kv系统一相死接地,电脑显示某相电压为零,另两相升高至相电压的根号3倍,确认为死接地,并到高压室查看消弧及过电压保护柜某一相死接地,接地相红灯亮,确认哪相接地后解除警报,并做好记录。
(2)汇报总调,三焦调,动力调接地情况
(3)如果死接地信号瞬间恢复,汇报总调,三焦调,动力调,并做好记录。如果不能自动恢复,需通知动力调度派维修人员维修,并有运行员协助处理,事故处理完毕后,汇报总调,三焦调,动力调并做好记录。
57、当交接班发生事故时应怎样处理?
答:(1)交接班不允许在倒闸操作和事故处理时进行
(2)交接班中发生事故,要停止交接
(3)由交班人员负责处理后,方可继续交接班。
(4)距交接班时间2小时内的计划操作,交班人员要做好操作票等准备工作。
58、“六核对”/“八不准”?
答:六核对:
(1)与调度核对
(2)与模拟图核对
(3)与操作盘核对
(4)与操作把手核对
(5)与开关箱核对
(6)与操作机构核对。
八不准:
(1)没填写操作票不准操作
(2)操作票没核对不准操作
(3)两人不明确任务和操作过程不准操作
(4)没检查没对号不准操作
(5)没确认设备状态不准操作
(6)两人没到位不准操作
(7)没接到准确命令不准操作
(8)双方对话不完不准操作。
59、带电设备检查接点过热一般有哪些现象?
答:(1)相色变化
(2)示温蜡片55摄氏度至85摄氏度
(3)红外线测温仪测量
(4)雨雪天气有无蒸气发热现象。
60、运行中的电容器在什么情况下应立即停运?
答:(1)运行电压超过额定电压1.1倍时
(2)电容器爆炸
(3)运行电流超过额定电流1.3倍
(4)电容器油管喷油或起火
(5)接点严重过热或融化
(6)电容器内部放电或放电设备有严重异常声
(7)电容器外壳有异形膨胀。
61、变电所全所停电后,为什么必须将电容器开关拉开?
答:变电所全部停电后,一般都将所有的馈线断路器拉开,因此,变电所来电后,母线负荷为零,电压较高,此时,电容器如不先切除,在较高的电压下突然来电,有可能造成电容器严重喷油或鼓肚,同时由于母线没有负荷,电容器充电后,大量无功向电网倒送,致使母线电压升高,即使是将各级负荷送出,但由于从来电到送出也需要一段时间,这时母线电压仍然维持在较高的电压水平,且往往超过电容器允许的连续运行电压。此外,当空载变压器投入运行时,通过电容器的电流将达到额定电流2—5倍,持续时间1—30秒,能引起过流保护动作或造成电容器损坏。
62、运行人员的三熟、三能?
答:三熟:
(1)熟悉设备系统和基本原理
(2)熟悉操作和事故处理
(3)熟悉本岗位的规章制度。
三能:
(1)能分析运行情况
(2)能及时发现故障和排除故障
(3)能掌握一般维修技术。
热门内容:
免费领书|《电力工程电气设计手册(电气一次+二次部分)》史上最全的电力学公式及电工图hot
免费领取|<新电工手册(第二版)上下,前清华校长亲自作序hot
继电器—接触器自动控制的基本线路最全电气工程符号,99%的人都收藏了hot
40张图,带你看懂『供电系统电气图』